Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция скалодромов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Ak1200

Доброго времени суток всем!

Есть вот такая вот задача, организовать вентиляцию скалодрома. Данная спортивная площадка расположена будет на территории бассейна, но отделена от него ограждениями. Высота в помещении 15 м. Помещение будет достаточно длинное, но не очень широкое. Каким образом считать воздухообмен? ( 80 м3/ч на человека, как в спортивных залах). Каким образом организовать воздухообмен? ( Есть мысль решить задачу вытесняющей вентиляцией?!

Буду рад любым мыслям и советам.
Skaramush
Вытесняющей все проблемы решить не выйдет. На скалодроме интенсивно используется тальк и постоянно есть хоть и сравнительно малое, но пыление. Тут дело будет не в воздухообмене, а в воздухораспределении.
Зольников Михаил
Препятствует ли ограждение прохождению воздуха из бассейна в скалодром и обратно, или нет?
Ak1200
Цитата(Зольников Михаил @ 21.11.2011, 5:57) *
Препятствует ли ограждение прохождению воздуха из бассейна в скалодром и обратно, или нет?

Да, предполагается, что помещение будет полностью отделено от помещения бассейна.

to Skaramush, то что с воздухораспределением будет все не просто я уже понял. Но в чем будет особенность? Поддерживать подвижность воздуха в 0,5 м/с в рабочей зоне из-за талька будет уже недопустимо?
Skaramush
0.5 м/с недопустимо совсем не из за талька, а потому, что это за верхним пределом любого допуска. Если, конечно, вы не имитируете горные ветры.
Особенность будет в том, что нужно будет часть воздуха удалять из нижней зоны. И в том, чтобы подумать о использовании элементов собственно скалодрома в качестве вытяжных устройств - отверстия в полигоне, например.
Ak1200
Цитата(Skaramush @ 21.11.2011, 13:16) *
0.5 м/с недопустимо совсем не из за талька, а потому, что это за верхним пределом любого допуска. Если, конечно, вы не имитируете горные ветры.
Особенность будет в том, что нужно будет часть воздуха удалять из нижней зоны. И в том, чтобы подумать о использовании элементов собственно скалодрома в качестве вытяжных устройств - отверстия в полигоне, например.


Я говорил о скорости до 0.5 м/с. И какая подвижность считается оптимальной в рабочей зоне спортивных учреждений? В диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с любая, или все таки ближе к 0,2 м/с? И большинство таблиц для воздухораспределителей имеют 2 графы 0,2 и 0,5 м/с. Стоит все таки ориентироваться на столбец значений для 0,2 м/с?
Насчет удаления из нижней зоны-это из-за использования большого количества талька?
Вот насчет отверстий в самом полигоне-это мысль. Главное как туда завести воздуховоды? Но это я узнаю у заказчика.


Skaramush, спасибо за дельные мысли.

Skaramush
О,5 это допуск, не оптимум. Но при удалении воздуха через полигон у вас не будет проблемы с подвижностью и, в принципе, может быть использован вариант вытесняющей.
В любом случае простой совет, потратьте немного времени и побывайте в любом действующем зале. посмотрите процесс вживую, это будет очень неплохим подспорьем.
Tenjke
не забудьте про выделение пыли от мешков с магнезией. если помещение небольшое в плане, концентрация может быть довольно существенна.
Вадим Днепр
Рассмотрите вариант воздухораспределения с помощью сопловых дифузоров.
Skaramush
Цитата(Вадим Днепр @ 22.11.2011, 14:31) *
Рассмотрите вариант воздухораспределения с помощью сопловых дифузоров.

Так. Учитывая специфику подобного зала, с этого места подробнее, пожалуйста.
Вадим Днепр
Да пожалуйста! Реактивное сопло дальнего действия КАМ фирмы Madel (madel.in.ua/diffusers/long_range/kam/). У нас поставщик Евроклима.
Ak1200
Всем спасибо за помощь и полезные советы, заказчик отказался от скаладрома. Тему можно закрывать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.